Forum » » Clim Panne, dépannage, maintenance » » [Résolu] - dépannage LG


Posté : 29-09-2011 22:40 icone du post

Pour qu'un compresseur inverter qui fonctionne en triphasé il faut une difference de 120° entre phase donc il faut mesuré une tension entre U,V W si tu a rien entre phase et que tu a une tension entre la terre et U la terre et V la terre et W c'est que tu la même phase sur les 3 fils et la ton moteur ne peux pas touner la tension entre phase et neutre et plus faible que celle entre phase phase de 1,7 ce qui corespond racine carre de 3
donc ta carte est HS si tu a ce style de tension