Forum » » Clim Panne, dépannage, maintenance » » [Résolu] - dépannage LG
Posté : 30-09-2011 12:39
salut
pour moi pâreil que marcel:
si tu as 220v entre les chacunes des 3 phases et la terre, et rien entre phases => meme phase sur les trois (meme potentiel donc pas de mesure de différence de potentiels au voltmetre entre phases)
=> donc carte inverter hs!
d'aprés tes explications c'est ce que j'en déduirais!
A+
Greg
AGFroid
Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=3821&forum=92