website logo
Auteur
avatar
agfroid

Forum » » Clim Panne, dépannage, maintenance » » [Résolu] - dépannage LG


Posté : 30-09-2011 12:39 icone du post

salut

pour moi pâreil que marcel:
si tu as 220v entre les chacunes des 3 phases et la terre, et rien entre phases => meme phase sur les trois (meme potentiel donc pas de mesure de différence de potentiels au voltmetre entre phases)
=> donc carte inverter hs!

d'aprés tes explications c'est ce que j'en déduirais!
A+
Greg