Forum » » Clim Panne, dépannage, maintenance » » [Résolu] - dépannage LG
Posté : 02-10-2011 08:37
Salut abdel,je parle de ce boitier horiblement chere vendu chez les fournisseur cités et avec les cables de mesures en option
Il existe deux types de multimetre ,les normeaux qui ne save mesuré que la valeur efficace d'un courant sinusoidale (entre en gros 40 et 80 HZ valable pour le secteur edf)(une tension efficace alternavive est une tension de 311 v de la crete maxi a la crete mini de la sinusoide qui donne autant d'energie qu'une tension continue de 22O V tu passe de l'efficace a la tension crete en multiplian par V2 mais ce n'est valable que pour une sinusoide pure)
en sortie de carte inverter la tension n'est pas sinusoidales,c'est un signal +ou _ moins carré donc le multimetre qui ne fait pas des mesures en RMS en anglais ou efficaces vrai en français ne t'affichera pas la bonne valeur de tension (car pour passer d'une valeur crete a une valeur efficaces dans d'autres formes d'ondes la formule mathematique et beaucoup plus complexe ont tient conte de la surface du signal )et tu peux avoir des erreurs enormes de plusieurs 10 ou 100 de volt d'eccard
donc ta mesure n'est pas vraiment significatif ou elle peux varié en fonction de la frequence
Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=3821&forum=92