salut et bonne jrnee a ts
si l ui bip lorsque vous envoyer un ordre
cela signifi que d une la telecommande fonctionne et de 2 que l ui a bien receptioné l'ordre,reste a savoire a quel ordre doit elle reagir
je m explique,si vous ne faite que changer de mode sans jeter un coup d oeil sur la consigne que vous avez cela pourrais expliquer le fait quel ne part pas.pourquoi? parceque tt simplement sur n importe quelle telecommande lorsque vous allez basculer du mode auto sur un autre mode elle ne va pas reprendre la consigne du mode auto.imaginons que en mode auto vous etiez a 24C° en demande,lorsque vous allez basculer en mode chauffage,vous n aurais pas les 24C°
mais une autre consigne le plus sauvant la consigne la plus basse donc l ue ne partira pas.chez certain constructeur les telecommande infrarouges,lorsque en bascule du mode auto vers chaud en se retrouve avec la consigne la plus basse soit 18C° donc elle part pas,et inverssement du mode auto vers le mode froid elle prend la consigne la plus elevée 28 ou 30 donc idem pas de fonctionnement. cv est pourquoi l ami AAC
vous avez demander de faire une demande a fond me semble t il ? donc faire comme a suggeré AAC et si cela ne fonctionne pas , suivre les conseille de maitre airco.