Posté : 20-10-2011 08:23 icone du post

Bonjour,

j'ai des doutes sur le diagnostic de votre panne. Car si le compresseur se mettait en route et qu'il n'y avait aucun refroidissement cela disjoncterait.

Regardez si sur la carte mère les diodes sont allumés et suivant le cas clignotent. Si aucune diode n'est allumée carte HS. Sinon dites moi les diodes qui sont allumées et combien de clignotement elles emettent chacune.