Bonjour Eduros,

en lisant tes demandes je m'aperçois que ta clim a été montée par un margoulin. En effet le filtre ne se monte pas sur l'unité intérieure, ce dernier est supprimé quand on monte une ou des grilles de reprise. En effet lesdites grilles doivent être équipés de filtres. Ce qui permet un entretien beaucoup plus aisé et un plénum de reprise étanche dans les combles. Je pense que vous devriez faire appel à un pro afin de controler votre installation.