Forum » » Clim Panne, dépannage, maintenance » » Daikin: consigne de température dépassée
Posté : 24-10-2011 02:00
Juste une question pour vous eduros:
Vous dite que votre température de vos pièces est aux alentours de 23 °C et que dans ce cas la température de reprise de votre UI est de 18 °C, votre consigne est a 19°C donc la PAC continue de chauffer , pourquoi ne pas simplement régler votre consigne 18°C pour coller avec la mesure de votre sonde et vérifier que vos PAC coupe (ou bien 17°C pour le diférentiel )
Néanmoins je suis d'accord avec vous sur l'idée de partir a la recherche des déperditions, les gaines sont elles bien de types isolées ?
Et tout a fait d'accord avec MARCO qui vous déconseille les thermomètres a laser, ce sont des gadjets , un simple thermomètre avec une sonde a fil vous servira bien mieux.
testez tout de même mon conseil et vérifier ce points de coupure.
Bon courage
Message édité par : chouchen56 / 24-10-2011 02:01