Forum » » Clim Panne, dépannage, maintenance » » Daikin: consigne de température dépassée


Posté : 24-10-2011 09:33 icone du post

Citation : chouchen56 

[...]les gaines sont elles bien de types isolées ?

[...]testez tout de même mon conseil et vérifier ce points de coupure.

Message édité par : chouchen56 / 24-10-2011 02:01

 


Bonjour chouchen56,

Les gaines me paraissent isolées, le diamètre intérieur vu d'une grille fait à l'oeil 20cm. Les gaines sont épaisses au touché et de couleur "alu", souples. Les extrémités des gaines coté grille sont fixées sur des plénums (ça s'appelle bien comme ça ?) dont l'intérieur est tapissé d'une matière isolante.

J'ai testé hier soir le "point de coupure", il fonctionne. J'ai aligné la consigne du thermostat sur 17 deg, soit un deg en dessous de la sonde de l'UI et le soufflage s’arrête ou ralenti considérablement. Dans le même temps j'ai pu contrôler la consommation électrique avec une pince ampèremétrique sur le disjoncteur de la clim, elle descend fortement (9-10A -> 3A voir 0.60A).

On a passé la nuit avec ce réglage, un peu chaud, 21-22 deg dans la pièce. Je vais mettre le thermostat à 16deg pour la nuit prochaine...

Ok je laisse tombé mon thermomètre de néophyte.

Manu