salut
tu dis t° reprise 19.7°
t° soufflage 19.6°
t° reprise télécomande 15°
deux choses: ou la sonde de ton UI est décalée ou de l'air extérieur ( de tes combles dans ton cas ) est aspiré à la reprise de ton UI et influence ta sonde placée à la reprise
Dans ce métier, si tu oublies l'humidité, l'humidité ne t'oublie pas