website logo
Auteur
avatar
fifi

Forum » » Clim Panne, dépannage, maintenance » » Daikin: consigne de température dépassée


Posté : 24-10-2011 21:55 icone du post

salut

tu dis t° reprise 19.7°
t° soufflage 19.6°
t° reprise télécomande 15°

deux choses: ou la sonde de ton UI est décalée ou de l'air extérieur ( de tes combles dans ton cas ) est aspiré à la reprise de ton UI et influence ta sonde placée à la reprise
Dans ce métier, si tu oublies l'humidité, l'humidité ne t'oublie pas

Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=3886&forum=92