panne vrv daikin,

Je suis emmerdé par la panne de mon vrv daikin RSEY8PW1 à 2 comp et 2 ventilateurs,avec 5 unités int ,sur le site ou j'exerce, je ne suis pas frigoriste, ce metier me passionne beaucoup, bref,
je decouvre mon vrv en panne, le fusible de 10A F U1 de la platine de regulation a sauté, je le remplace pareil, il saute, encore 1 , soit 7 fusibles avec toutes les tentations d'isoler les capteurs bp et les commandes ventilos ,
je teste mes comp en forcé, ils fonctionnent, le fusible saute à tout les coups, de ma part j'ai avancé à mon client que la carte electronique est hs, et j'ai eu le devis de 525 euro ttc,
à ma derieniere operation, j'ai deconnecté la commande du ventilateur gauche du cantact sec de la carte ainsi la fiche d'alimentation du moteur ventilateur, sur le champ rien ne fonctionne et mon fusible ne saute pas, le lendemain, j'ai trouvé le fusible hs, et le s05 unités sur code e4, que dois je faire, j'attend votre aide
cordialement kamel15.