Posté : 25-10-2011 17:50 icone du post

Bonsoir,

en principe la sonde de reprise est clipser sur une des coques de ventilateur.(plutot du coté du coffret)

Quand ça me pose probléme, je la déplace vers le milieu du plénum là ou le mélange d'air est plus homogéne.
Doué en tout, Bon à rien!