website logo
Auteur
avatar
adelclimatisation

Forum » » Clim Panne, dépannage, maintenance » » PUHZ-RP100VHA


Posté : 28-10-2011 12:16 icone du post

salut doug
bravo,pour le depannage et merci de nous avoir tenu au courant
as tu demander la raison des tres court cycle du ventilo?
as tu verrifier avec la pince si le cp
prend de l intensité au pas?
c est tres rapide entre le moment que la carte alimente le cp et qu elle coupe ces histoire de 1a2 seconde d ou le fait que tu pensait peut etre que le cp ne tente pas de demarrer.oui je chipote un peu mais j aime bien aller au bout du raisonnement
cordialement.

Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=3911&forum=92