Forum » » Clim Panne, dépannage, maintenance » » encore une galère
Posté : 30-10-2011 09:27
Citation :
discus
Merci à tous pour vos réponses.Certain ne doivent pas lire ou comprendre mes explications, ou c'est moi qui m'exprime mal.d'amont en aval:
disjoncteur principal 60 A 500 ma
inter diff 30 ma
disjoncteur 20 A C
j'ai remplacé la clim qui était en place (LG non inverter compresseur à la masse introuvable au R 22)et j'ai conservé l'alimentation électrique.
C'est le 60 A qui saute sans réarmement du dif (ancien modèle)
le 30ma et le 20 A ne saute pas, aucun défaut de masse (hors tension sur les appareils).
Désormais, tout le monde connait tout, mais personne ne sait plus rien faire
Bonjour,
Le 60A protège quoi d'autres ?
Aucun défaut de masse sous le 20A
ET sous le 60 A également ?
Tu parle de défaut de masse mais que le 60A saute bien en court-circuit (sans réarment du dif ?
Quel est le régime de neutre ?
Xavier
Désormais, tout le monde connait tout, mais personne ne sait plus rien faire
Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=3916&forum=92