salut a tous !
Moi j'ai eu un problème similaire sur une pompe à chaleur (Ciat Aqualis2). La ventil se mettait en route puis le compresseur et au bout de quelques secondes le disjoncteur sautait.j'ai réalisés plusieurs test d'isolement, le souci était la vanne 4voies qui s'était bloquée et qui faisait tout dsjoncter. un redémarrage de la bécane en froid, la V4V à changé de position et le problème ne s'est plus jamais représenté. Et c'était sur une machine neuve, lors de la MES.
Si ça peut aider... bon courage