Bonsoir. Il est difficile de justifier une surintensité au demarrage avec un inverter, etant donné que celui-ci est progressif et donc les electricien mettent de plus en plus des type C en protection d'un groupe inverter, cette intensité ne se mesure qu'au bout de 15 à 20mn quand l'installation tourne à son regime, et fournie sa puissance en demandant du 100%. Donc, etant en mono pas de souci d'équilibrage, je pencherai pour un affaiblissement du disj, ou mauvais calibrage, les fils sont'ils chaud après fonctionnement, pas facile à voir compte tenue du temps de declenchement du disj? ce n'est peut ètre pas le GF qui est en cause, une pompe ou autre chose branchée sous ce disj. Moi je reprendrais depuis le debut, je vire tout ce qui ne concerne pas le GF en dessous du 60A, et je vois ce qu'il se passe. Ce n'est pas normal que 3/4 des pompes crament. Essai aussi en debranchant le vigi, si il y un defaut d'isolement, le disjonteur de protection clim avec son vigi sautera. Marcel11 me rectifiera si j'ai tort. Le coup de l'ampoule est très bien aussi, un vieux truc que l'on oubliera à cause des ampoules à filement qui vont disparaitre.Cet article provient de Le site des frigoristes