Bonsoir. Une V4V ne peut en aucun cas faire disjoncter une clim, sauf si la bobine a un defaut d'isolement, ou cramée. Et ne peut aussi empécher le fonctionnement d'un compresseur, un by-pass entrainant une reduction de puissance,du chaud à la place du froid et vice verca. Une question pour marcel11,ou quelqu'un d'autre: un 500ma est plus sensible qu'un 30ma? Ni aurait-il pas un souci de ce coté. une lègère fuite de courrant et pshitt le 60A 500ma disjoncte avant le 20A 30ma?