bonjour,

fuite très légère (lente); molécules d'azote pas fines du tout comparées aux molécules du R407C
test au nidron?
dans le passé on aurait mis un peu de FF dans l'azote pour faire une recherche avec detect électronique, mais c'est interdit aujourd'hui.
il n'y a pas une EVR ou autre soupape de fermer qu'il faudrait ouvrir??