Forum » » Clim Panne, dépannage, maintenance » » Enfer et putréfaction...
Posté : 09-11-2011 18:23
Citation :
larmoricain
Aircofrigo: j'avais pensé à la perméabilité d'un joint au gaz R407C et pas à l'azote, sans vraiment y croire. Mais tu imagines, si micro fuite, la taille de la micro fuite pour arreter une molecule d'azote? même 2 qui se bousculent au portillon.
Pas de nidron sous la main de toute façon.
Aircofrigo: on peut toujours tester au détecteur pour confirmer la fuite. Mais ça ne dira pas d’où elle vient.
La PAC a bien fonctionné 10 mois, la fuite s'est produite hors fonctionnement.
Comment ça peu arriver un truc comme ça. Pourquoi moi!
bonsoir,
tuyaux poreux aux molécules de FF et pas à l'azote sous +/- 20 bars: c'est du vécu
donc, SI je peux m'imaginer dans ma petite tête des molécules qui restent coincées à la porte quand d'autres passent.
ah bon, un détecteur de fuite ne sert pas à nous aider à localiser une fuite
bin merde alors...
cette fuite elle est à toi et pas à moi; et bien temps mieux pour moi
la remarque d'AAC est très pertinente dans le sens que parfois on laisse le mano qui sert à surveiller la chute de pression justement sur le raccord qui fuite
la soupape de sécu d'agfroid; la soupape qui permet au FF de s'échapper (pas bien ça) en cas de surpression dangereuse; ensuite elle se referme et on voit plus rien
mais parfois elle est équipée d'un témoin qui permet de savoir qu'elle a lâchée..
bonne recherche
aircofrigo
merci de nous tenir informé des résultats de vos recherches et dépannages.