Forum » » Clim Panne, dépannage, maintenance » » panne ou pas sur Hitachi Yutaki
Posté : 09-11-2011 21:11
BONJOUR,
je suis pas spécialiste hitachi et je les connai même pas du tout, mais si je comprend bien la pac fait un cycle de chauffe ecs qu'aux alentours de midi, de ce fait si la contenace du ballon est trop faible, ton client epuise le stockage ecs et le renouvellement ne ce fait pas de suite!
a savoir en règle général, les ballon ecs solaire 'exemple 300l', ont une réserve d'eau de moitié exclusivement réservé au solaire (150L), en parti basse du ballon, et ton appoint ne chauffe que la partie haute du ballon via un échangeur serpentin, donc tu à environ 150l max d'eau chaude si tu n'a pas de solaire en production.
ta pac devrait avoir une priorité ecs, ou une plage horaire paramétrable, ou au minimum un maintien en température ( comme sur les daikin HT pour ceux qui connaissent), cherche de ce coté.c'est la première fois que je verrai une pac avec aucun paramétrage pour l' ecs, ou alors vraiment pourri hitach
Cet article provient de Le site des frigoristes