website logo
Auteur
avatar
agfroid

Forum » » Clim Panne, dépannage, maintenance » » Enfer et putréfaction...


Posté : 10-11-2011 10:49 icone du post

salut
une soupape défaillante peut fuir sans que la pression monte!!
j'ai eu la cas: défois elle fuyait et je perdais la charge et quand je faisais les test d'étanchéité: plus rien, pas de fuite!
je rechargeais et rebelotte, je reperdais le charge (presque complète)!
c'étais la soupape de sécu qui défois fuyait et la plupart du temps était étanche, elle fuyait meme entre 15 et 8bar (alors qu'elle était taré à 27bar)!
mais pas tout le temps!

alors non cela n'arrive pas qu'à toi!!
pour les uv et traceur, je n'ai jamais utilisé, et j'aime pas injecter des produits de ce genre dans les instal.

bon courage!

ps: à quoi sert un détec fuite électronique si ce n'est pas pour repérer les fuites!?!

A+
AGFroid

Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=3963&forum=92