Forum » » Clim Panne, dépannage, maintenance » » clim ne bascule pas en chaud


Posté : 11-11-2011 17:19 icone du post

bonjour,

pourquoi a t elle une BP normale en mode froid avec une charge trop importante??
moi, je réfléchirais pas de trop!!il fait quelle T° dehors pendant que tu emploies le mode froid?? < de 18°C ? si oui, HP trop basse
de plus ta question est assez vague.. une clim de 10 ans au R407C de 950W; je suppose qu'il n'y a rien d'électronique, pas d'inverter ou détente autre que capillaire; si c'est le cas, il n'y a rien pour compenser la mauvaise utilisation du mode clim.