Forum » » Clim Panne, dĂ©pannage, maintenance » » Code defaut U4 sur RZQ125 Daikin
Posté : 11-11-2011 23:11
re
tu debranche ts les recepteures qui peuvent presenter un defaut d isolement,
donc:cp,resistance de carter,v4v,detendeur,ventilateurs,vannes...tu remet le jus puis tu regarde si le defaut est tjr present,ensuite tu fait idem sur l ui,ventilateur,moteur volet...etc si tjr le meme probleme tu change la carte dont daikin t a deja parlé.cordialement
Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=3972&forum=92