website logo
Auteur
avatar
adelclimatisation

Forum » » Clim Panne, dépannage, maintenance » » Code defaut U4 sur RZQ125 Daikin


Posté : 12-11-2011 10:36 icone du post

salut patou et bonne jrnee a ts
de rien mon ami,de rien.c est le but du forum encore qlq questions
ton bus de com est il bon? passe t il dans un chemain de cable qui pourait eventuelement influencer la com,passe t il par hazard par le floteur de la pompe?
les gard de chez daikin ( ca depond sur qui tu tombe) te fairons changer piece par piece comme c est sur leur manuel,et dans l extreme tu te retrouvera avec une ue casi neuve
as tu une adresse mail je pourrais t envoyer la doc technique et tu suit la procedure
cordialement

Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=3972&forum=92