website logo
Auteur
avatar
Adrien

Forum » » Clim Panne, dépannage, maintenance » » Retrofit Monbloc clim R22/R407C Problemes Cp Rotatif


Posté : 15-11-2011 23:35 icone du post

De Pirate :

salut a tous ,
Sur un batiment de la ''Royale'' , j'ai du faire plusieurs retrofits sur viverses installations du bord. les budgets etant ce qu'ils sont , il a ete necessaire d'effectuer egalement cette modification sur 5 petit monobloc de clim (bureau) . Ces climatiseurs de 3.4 KW fonctionnaient au R22 , compresseur hermetique , condenseur eau de mer , capillaire.

Afin de pouvoir les faire fonctionner au R407C (demnande du client) , il a ete necessaire de remplacer les compresseurs et monter un detendeur en lieu et place du capillaire.
Et les soucis on commences... Les compresseurs rotatif TECUNSEH RK 5518C ne demarrent pas... coupure du klixon deux , trois , quatre fois avant que ce put.... de compresseur ne demarre. J'ai tourne le probleme dans tous les sens , tout verifie x fois , moi pas comprendre....

Il est vrai que je n'interviens pas souvent sur ce genre de petite becanne , et que les ptites clims ne sont pas mon quotidien . J'ai trouve sur le forum des commentaires autour du demarrage des compresseurs rotatifs : Le manque de couple de ce genre de Cp implique une egalisation de pression pour pouvoir demarrer . Je pense installer une electrovanne entre le refoulement et l'aspiration qui s'ouvrira pendant 30 secondes apres l'arret du cp permetant ainsi l'egalisation et le demarrage a la demande (thermostat ou M/A) .

Qu'en pensez vous ? Si un de vous peut m'aider sur ce coup ce serait sympa , le bateau quitte le chantier dans une semaine . Merci d'avance....





Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=3997&forum=92