Salut a tous,
Apres avoir eu la doc et les codes erreurs.
lecture Eoo6 erreur sonde batterie exterieur,controle de la sonde a T° ambiante OK,Controle de la sonde en chauffant ,ok et en refroiddisant ok;
Tension de + 5 V DC sur le connecteur de la sonde OK.
Remplacement de la sonde par une resistance de 8;2 K ohms (valeur de la sonde a + 20 ° (soudé sur le circuit imprimé et sonde debranché)reset clim et au redemarage et toujours code erreur E006 donc commande carte UE
je dirais la suite quand j'aurais recue la carte