Bonjour,

je pense que le technicien qui a fait le diagnostic ne c'est pas fait confirmer par la hotline Mitsu. Car lorsqu'il est établi que cela vient du ventilateur soit 13 clignotements de la led rouge Mitsu vous fait changer automatiquement le moteur ventilo et la carte régul. par ailleurs ses piéces sont bien garantie 3 ans. Je pense que votre installateur veut se sucrer au passage.