Forum » » Clim Panne, dépannage, maintenance » » Régulation twin Mitsubishi
Posté : 20-11-2011 10:52
salut adrien et bonne journee a ts
dans l un de tes postes pour les interfaces j ai cru que tu les avait deja,car c est des options,sans les quelles tu ne pourra pas faire fonctionner tes 2 ue en maitre/esclave.
donc il te faudra les 2 interface + la commande centralisé,tu devra te renseigner sur le surcout que cela represente si ton devis a deja ete fait.
si les 4 ui serons dans le meme local et que celui ci est un bureau type open space,d experience je te deconseille de mettre une seul telecommande,si non tu te fairas chier avec les occupants,MR adrien:moi j ai chaud,MR adrien:moi j ai froid,MR adrien:pourquoi ici il fait 23 et la bas il fait 24C°...etc. sauf si le client exige une telecommande centralisée
la ok,mais comme dit,il faut voire de combien sera emputé ton devis.
cordialement
"si l homme avait une riviere en or,il en espererais une deuxieme"