Bonjour à tous,
Citation : element85 Ce que je veux dire c'est que tu alimentes mal ton évap sans pour autant couper au pressostat BP et donc tu vas aller stocker le fluide sur le coté HP et arriver à coupure HP. Déjà vu sur une vanne liquide presque fermé, la BP était basse et coupure HP.
... Mouais, admettons, mais c'est tout de même " tiré par les cheveux "!!
Le tout est de voir COMMENT sont reglés les pressostats!!!
Citation : element85 ... Après sur les incondensables tu le vois tout de suite à l'arrêt avec la relation pression/température.
Nous sommes d'accord!!
Encore faudrait-il que notre cher particulier ...
- Soit en possession de tout le matériel nécessaire pour faire cette opération!
ET- ... Saches l'utiliser correctement!!
... Ce qui ne semble pas être le cas à l'heure actuelle!!
Quand à insister sur le SR, c'est " la cerise sur le gâteau " qui, de toute façon, ne servirait à RIEN... dans la mesure ou il nous parle du DT ( déjà présent ) sur la ligne liquide!!
Or, il se trouve que pour règler son problème de DT ... l'ouverture de son circuit est inévitable, et donc,
QU'IL FASSE APPEL A UN FRIGORISTE, au lieu de s'entêter à vouloir trifouiller cette machine lui-même!!
Le R407C est un glide! Je crains fort que notre " ami bidouilleur du dimanche " n'aie d'autre choix que de faire proceder à son remplacement !! Pendant lequel, notre confrère intervenant sur place se fera un plaisir de remplacer ce déshydrateur obturé, avant de refaire une charge neuve.
Sans celà, ce particulier n'avancera pas dans le dépannage.
@+
Au choix:
- Il faut toujours se fier à la première impression, surtout si elle mauvaise. ( Oscar Wilde )
- Si vous traitez un individu comme il est, il restera ce qu'il est.
Mais si vous le traitez comme s’il était ce qu'il doit et peut devenir, a