Forum » » Clim Panne, dépannage, maintenance » » Voyant liquide
Posté : 27-11-2011 10:24
Citation : element85
Une remarque, sur un échangeur à plaque encrassé ta HP monte évident avec un Sr qui augmentera aussi.
bonjour,
je ne suis pas d'accord!! il y a deux grandes catégories de panne HP pour moi .
celle due à un problème de condenseur trop petit (sale, vitesse dufluide ambiant trop petit..) la HP monte mais pas le SR désolé,celui ci va même diminué ùmalgré une bonne charge en FF si l'échange est fortement réduit.
ensuite panne HP due à une autre panne tels que une surcharge en FF où effectivement la HP monte mais le SR aussi.
voilà, mais ce n'est que mon opinion
à+ et merci de m'éclairer si mon raisonnement est faux.
Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=4027&forum=92