Forum » » Clim Panne, dépannage, maintenance » » Voyant liquide
Posté : 27-11-2011 11:07
biloute :
Je vais prendre un exemple pour essayer de me faire comprendre.
Tu prends un chiller qui a le condenseur encrassé. Tu te place au régime 30/35 et 20 kg de charge. Tu auras du SR 8K et une certaine HP.
Si tu prends le même chiller échangeur, tu le nettoie parfaitement avec le même régime d'eau 30/35°C. Tu auras pour une HP un peu plus basse et avec le même SR de 8K plus de charge 25 kg par exemple avec une Puissance chaud plus importante.
Donc, pour une même charge donnée 20kg, quand tu seras encrassé tu auras une HP un peu plus élevé et du SR pour le même régime d'eau.
Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=4027&forum=92