sur votre appareil exterieur est ce que les sorties sont dotées d'electrovannes. Il se peut qu'une électrovanne soit défaillante.
Si votre unité est doté d'electrovanne et pour en être sur :
1/ Couper l'alimentation de l'installation
2/ Inverser l'electrovanne de la ligne incriminée avec une autre ligne
3/ remetter le courant et procéder aux essais. Si la ligne incriminée initialement fonctionne correctement il ne vous reste plus qu'à changer l'electrovanne defectueuse.



Si