Posté : 03-12-2011 12:10
re
ce sont bien les detendeurs,car le systemes des electrovanne c est sur les encienne generation ( les encetres de l inverter).
oui si la carte n envoie pas les impulssion sur la bobine le detendeur ne s ouvre pas,maintenant si la bobine c est elle qui merde,dans ce cas ton astuce est bonne
c est a dire inversser 2 bobine si le probleme se deporte sur l autre c est bien la bobine qui merde.
cordialement
"si l homme avait une riviere en or,il en espererais une deuxieme"