Forum » » Clim Panne, dépannage, maintenance » » defaut hp vicieux sur sky air daikin
Posté : 03-12-2011 18:20
Bonsoir,
j'ai le meme cas sur du FUJISTU, sauf que c'etait pas la carte qui déconnait, mais plutot le relais qui avait charbonné et faisait contact quand il voulait.
Le défaut HP pouvait se produire au bout de 20 min ou 5 jours. Le truc tres chiant quoi.
La carte valait plus de 500 e HT prix public,
J'ai réussi à dessouder le relais cramé et le remplacer par un modèle équivalent...
Cout total de la réparation: 2 h de MO et 5 € de relais
Un peu de douceur dans ce monde de brutes
Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=4065&forum=92