Forum » » Clim Panne, dépannage, maintenance » » defaut hp vicieux sur sky air daikin
Posté : 03-12-2011 22:20
re
en faite le souci c est que la meme carte
peut aussi bien etre mise sur un 2kw que sur plus gros elle est prevue pour toute une gamme de la meme serie,c est pour ca
que tu as des broche libre (vide) sur la mienne tu remarquera que sur la broche ou je mesure la tension du ventilo y en a une audessus qui est libre,si c etait
un 150 j aurais 2 ventilo et la broche du 2eme serais branchée ladessus ...etc
donc si tu n a pas la resistance d adaptation ta carte ne sais pas sur quelle puissance elle a ete montée,donc elle envoie un defaut de puissance inadequate.
cordialement
"si l homme avait une riviere en or,il en espererais une deuxieme"
Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=4065&forum=92