Forum » » Clim Panne, dépannage, maintenance » » defaut hp vicieux sur sky air daikin
Posté : 04-12-2011 09:57
salut billyx et bonne journee a ts
je pense qu avec le nombre de changement
de carte qu il y a eu sur se model,ils ont du bien se rendre compte que cette serrie apresente un defaut de conception
au niveau de la carte,d autre collegue a moi ont rencontré le meme probleme.il faudrais que je retrouve la ref exacte et je vous la communiquerais.les defauts
principaux que l on peut rencontré de facon recurente sont: defaut HP avec un condenseur comme vous le voyez tres propre,pression convenable,ventilo qui tourne (ne pas se leurer en resetant le defaut et croire que c est resolu)la coupure peut intervenir rapidement,comme elle peut venire des jrs voire des semaines apres.
fuite sur crosse condenseurs,tuyau frigo tres fin.
pressostat bp ou hp qui coupe de facon aleatoire sans qu il ait un reel defaut
fluidique,j ai eu le cas le cp commence a peine a demarrer qu il se coupe ou bout de 15-20 second en defaut bp alors que la charge est bonne que la pression bp ne chute pas.
c est 3 defauts sont reccurent .
cordialement
"si l homme avait une riviere en or,il en espererais une deuxieme"
Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=4065&forum=92