bonjour,
question un peu vague mais étant ta première, nous pardonnons
pourquoi vouloir charger cette PAC air/air?
une recharge???!!! pas un complément à la mise en route??
donc suspicion de fuite = recherche réparation sans oublier qu'une peut en cacher une autre.
charger en mode chaud, égale à forcer la HP!! donc là, c'est possible en poussant avec une station de récup.
sinon en froid et en profitant de l'aspiration de la BP

grosse et petite section d'une PAC air/air monosplit:
les deux tuyaux sont +/- à la même pression (mise à part la perte de charge)
étant donné que le détendeur est généralement à l'intérieur de l'unité extérieur ...ne pas oublier!!!

autres questions?
à+
aircofrigo
merci de nous tenir informé des résultats de vos recherches et dépannages.