Posté : 04-12-2011 22:30 icone du post

Ton fruide frigo R407C et impérativement celui là doit être en phase liquide pour l'injection dans le circuit sur la ligne gazeux ou liquide. Il faut juste se prendre sur la vanne liquide de ta bouteille de FF et surtout pas sur la vapeur ou alors retourner ta bouteille de FF.