Forum » » Clim Panne, dépannage, maintenance » » Technique recharge PAC pour élève AFPA
Posté : 05-12-2011 00:45
Citation : AAC
Bonjour,
sauf erreur de ma part, car je doute par rapport aux commentaires de mes confréres,
les fluides R407 & R410 se charge uniquement à l'état vapeur donc en mode froid. D'ailleurs la plupart des machines résidentielles fonctionnant avec ses gaz n'on qu'une prise de branchement. Par ailleurs en hiver pour faire un complement de charge ou une charge complete il faut tromper la sonde de l'unité intérieure soit en la tenant dans sa main soit plus efficace en la chauffant avec un séche cheveux ou un décapeur thermique (attention avec ce dernier à ne le pas tenir trop prés de la sonde).
J'ai appris, il ce peut que cela ne soit pas vrai, qu'il est inefficace d'effectuer une charge en liquide sur les inverter, VRV, DRV, VRF qui utilisent les
R407 & R410 tout cela par rapport au comportement de ces fluides.
Je reste à l'écoute de mes confréres.
Citation : AAC
Pour repondre à agfroid plusieurs formations continues et quelque dix années d'installation et de dépannage clim à mon compte sans aucun probléme.
Bonne journée à tous.
(Issu d'un autre post )
Bonjour,
Comme quoi, en clim, plusieurs formations continues et 10 ans d'installations, n'empêche pas d'écrire des conneries ...
Xavier
Désormais, tout le monde connait tout, mais personne ne sait plus rien faire
Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=4070&forum=92