Forum » » Clim Panne, dépannage, maintenance » » Défaut L8 sur DAIKIN Altherma BT
Posté : 07-12-2011 18:05
Bonjour,
Suite a une intervention chez un client pour défaut L8 (surcharge compresseur ou CC)
J'ai mesuré les bobinages 1,5 ohms chaque, les tension a vide 96/ 126 volts donc a peu près équilibrées..donc a priori pas de problèmes.
J'ai constaté que la tension d'alimentation faisait le yoyo, pas de manière excessive mais variait beaucoup..pas stable du tout.. (je précise que c'est en campagne)
Un manque de tension peut il provoquer ce défaut L8 ?
Merci
Xavier
Désormais, tout le monde connait tout, mais personne ne sait plus rien faire