Forum » » Clim Panne, dépannage, maintenance » » Défaut L8 sur DAIKIN Altherma BT
Posté : 07-12-2011 19:10
salut xavier et bonne soiree a ts
comme fifi,tu as tout de meme 30V de dif entre phases,daikin ne tolere que 8V sur certain model,donc te fait pas chier,ta carte inverter elle merde.
par precaution as tu mesuré la tension en entree de ta pac si stable au pas?
cordialement
"si l homme avait une riviere en or,il en espererais une deuxieme"
Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=4087&forum=92