website logo
Auteur
avatar
biloute

Forum » » Clim Panne, dépannage, maintenance » » compresseur qui givre


Posté : 10-12-2011 18:29 icone du post

Citation : booster 

Bonsoir,

Commencons par le début: comment peut tu avoir du givre sur sur ton aspi alors que ta BP lue au mano est d'environ 5°C
Y a til une KVP sur ce circuit?
 

c'est bien pour cela que je lui est demandé la BP mesurée et s'il est sûr d'être capable d'interpréter la BP avec r407c (glide)