Forum » » Clim Panne, dépannage, maintenance » » compresseur qui givre
Posté : 10-12-2011 18:29
Citation :
booster
Bonsoir,
Commencons par le début: comment peut tu avoir du givre sur sur ton aspi alors que ta BP lue au mano est d'environ 5°C
Y a til une KVP sur ce circuit?
c'est bien pour cela que je lui est demandé la BP mesurée et s'il est sûr d'être capable d'interpréter la BP avec r407c (glide)
Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=4100&forum=92