re
je pense que tu te prend trop la tete avec le glissement,sur les mano clim
l echelle des T° prend en compte le glissement,donc lorsque tu lis 5C°,tu n a plus qu amesuré au bulbe pour avoire la SC.
une bp de 5 C° avec une bonne SC on est bien d accord qu elle ne permet pas de retoure de liquide vers le CP
mais dans mon premier poste,je demandais
a notre amis si qlq un n aurais pas jouer avec le detendeur et l aurais laisser trop ouvert .
je ne conclue pas hativement,je prend en compte le fait qu il dit que la charge est bonne,il donne une bp qui est pluto bonne et une hp qui l est aussi ( quoi que pour la hp),ensuite pour quel raison
l aspi et le cp givre,et je repete avec une bp qui est bonne,bein apart le detendeur qui reste trop ouvert y a rien d autre.ou eventuelement des vanne de reglage de pression bp ou by passe mais il n en parle pas???
cordialement