website logo
Auteur
avatar
PL

Forum » » Clim Panne, dépannage, maintenance » » [Résolu] - Avis sur diagnostique


Posté : 15-01-2012 10:20 icone du post

Bonjour. L'ideal est de prendre les pressions en effectuant un essai, si les pression sont egalisées=comp HS, je pencherai plus pour cela. mais si celui-ci est vraiment HS, rien n'empèche de prendre une tension sur le comp, enlever le capot de protection et avec un voltmètre prendre les mesures, si 220V partout ton arrivé de courrant est OK
Pat

Cet article provient de Le site des frigoristes