website logo
Auteur
avatar
fifi56

Forum » » Clim Panne, dépannage, maintenance » » [Résolu] - Avis sur diagnostique


Posté : 15-01-2012 14:19 icone du post

bonjour, alors pour pofiné ton diagnostique prend une pince ampérmetrique et fait un teste sur chaque phase au démarrage du cp , il faut repeté la manip tous les 3 minutes envrion et prend les tension entre fils rouge et bleu, bleu et blanc,blanc et rouge, il faut que les cables soit sur le cp, si ton ampérage monte au dessus de 20 A cp bloquer mécaniquement, attention car il peu etre bloquer du a plein de chose, manque de gaz(surchauffe cp) ...etc
, verifi les enroulement avec un ohmetre environ 0.5 ohm correct, aprés la carte inverter peu avoir pris un coup aussi, alors la il faut, prendre un controleur inverter et la tu sera si c'est le cp ou la carte

n'hesite pas pour plus de renseignement

bonne journée et bon courage

Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=4268&forum=92