Posté : 16-01-2012 20:24 icone du post

Citation : PL 

Bonjour. L'ideal est de prendre les pressions en effectuant un essai, si les pression sont egalisées=comp HS, je pencherai plus pour cela. mais si celui-ci est vraiment HS, rien n'empèche de prendre une tension sur le comp, enlever le capot de protection et avec un voltmètre prendre les mesures, si 220V partout ton arrivé de courrant est OK
 


Merci pour ta réponse, je vais contrôler entre chaque phase. Isolement électrique du cp est très bon .
Il bloque mécaniquement. il me reste a vérifier les pressions.
Je vous tiendrez informé de la suite.