Forum » » Clim Panne, dépannage, maintenance » » Mise en alarme PAC Aermec (le retour)
Posté : 16-01-2012 21:00
Rebonsoir et merci pour votre rapidité!
Je ne voulais pas écrire un message trop long alors j'avais un peu tronqué les infos.
En fait la référence de la sonde je l'ai depuis le début, il s'agit de la T1000.
Le professionnel qui était venu a essayé de la commander depuis le 22 Décembre mais toujours rien. C'est la raison pour laquelle j'ai contacté moi-même la société Aermec en Savoie (j'habite en Isère).
Ils conseillent de les contacter par mail, ce que j'ai déjà fait 3 fois sans réponse..
Sinon, en effet, depuis qu'il fait très froid ( -9° la nuit passée) elle se met encore plus en alarme "FL" (fluxostat) et forcément a davantage de difficultés pour monter en T°.
Je pense que le fait de ne plus avoir de sonde extérieure fait en sorte qu'elle se met davantage en dégivrage et que ses cycles sont plus longs (ce qui me vaut également un message erreur "D1"de cycle trop long).
Le pourcentage de glycole était de 28% fin décembre, très élevé selon le technicien.
En ce qui concerne le filtre, je l'avais démonté une deuxième fois mais il avait l'air relativement propre (je devrais peut-être le démonter une troisième fois
).
Concernant le modèle c'est une Aermec AO 8,5 et le régulateur est un Carel UC2.
Demain je démonterai à nouveau le filtre et vous tiendrai au courant.
En attendant, merci pour votre aide.
Message édité par : foufoufou666 / 16-01-2012 22:03