Forum » » Clim Panne, dépannage, maintenance » » [Résolu] - Avis sur diagnostique


Posté : 16-01-2012 22:39 icone du post

Bonjour,
conseil: effectue une manipulation sur la télécommande infrarouge (5 secondes sur cancel selon certain model, puis cancel plusieurs fois jusqu'à un bip long, ce qui indiquera ton défaut. chez Daikin les diodes electroluminescente reste approximative sur certaines indications

(((Dans la série ARC433A ( telecommande), les sections d'affichage de température de l'unité principale indiquent
les codes correspondants.
1. Lorsque le bouton d'annulation de la minuterie est maintenu enfoncé pendant 5 secondes,
les chiffres «00» clignote dans la section d'affichage de la température Appuyez sur le bouton d'annulation de la minuterie à plusieurs reprises jusqu'à ce qu'un bip
sonore continu soit audible. Un bip court suivi de deux bips consécutifs indique l'occurrence de codes non
correspondants. Pour annuler l'affichage des codes, maintenez le bouton d'annulation de la minuterie
pendant 5 secondes. L'affichage des codes s'annule également si vous n'appuyez pas sur le
bouton pendant 1 minute.

U extérieure
A5 Fonction antigel 98
E5★ Activation OL (surcharge compresseur) 100
E6★ Blocage du compresseur 101
E7 Blocage du ventilateur CC 102
E8 Détection d'une surintensité à l'entrée 103
EA Anomalie de la vanne à quatre voies 105
F3 Contrôle de température du tuyau de refoulement 107
F6 Contrôle haute pression en mode Rafraîchissement 108
H6 Anomalie du capteur de position 110
H8 Anomalie CT ou élément connexe 111
H9 Anomalie de la thermistance d'air extérieur ou élément connexe 113
J3 Anomalie de la thermistance du tuyau de refoulement ou élément
connexe 113
J6 Anomalie de la thermistance de température de l'échangeur de
chaleur ou élément connexe 113
J8 Anomalie de la thermistance de température du tuyau de liquide
ou élément connexe 113
J9 Anomalie de la thermistance de température du tuyau de gaz ou
élément connexe 113
L3 Hausse de température du boîtier électrique 115
L4 Hausse de température des ailettes de radiation 117))))).)



L5

Méthode de
détection du
dysfonctionnement
Une surintensité à la sortie est détectée en contrôlant le courant qui s'écoule dans la portion CC
de l'Inverter.
Conditions
déterminant un
dysfonctionnement
􀂄 Une erreur des signaux de position se produit lorsque le compresseur tourne.
􀂄 Une erreur de vitesse se produit lorsque le compresseur tourne.
􀂄 Une entrée avec surintensité à la sortie est fournie par le circuit de détection des
surintensités en sortie vers le microprocesseur.
􀂄 Le système est mis à l'arrêt si l'erreur se produit à 16 reprises.
􀂄 Condition d'annulation : marche continue pendant environ 5 minutes (normal)
Causes
potentielles
􀂄 Surintensité en raison d'une défaillance du transistor de puissance
􀂄 Surintensité en raison d'un câblage interne incorrect
􀂄 Surintensité en raison d'une tension d'alimentation anormale
􀂄 Surintensité en raison d'une défaillance de la carte électronique
􀂄 Erreur de détection en raison d'une défaillance de la carte électronique
􀂄 Surintensité en raison de la fermeture d'une vanne d'arrêt
􀂄 Surintensité en raison d'une panne du compresseur
􀂄 Surintensité en raison d'une mauvaise installation



A 90% ton compresseur est mort selon ton bruit décrit. Control ta sortie carte compresseur débranché sur U,V,W tu dois avoir une tension équilibré (entre 50 et 400V~) et cela ne durera qu'une dizaines de secondes. Control t intensités absorbés comme dit plus haut, il doive être inférieur à 20A et si tes 3 phase t'indique une pointe d'intensité, c'est que ta carte INV est bonne.
Pour terminé, la valeur ohmique de tes enroulements compresseur (tjr à vérifier), elles doivent être identique entre 0,6 et 1,9 ohm sur la plupart des compresseurs Daikin, selon ton model, sa doit être du 1,3 ohm par enroulement avec + ou - 0,2 ohm!
Pour finir, bcp de facteur peuvent engendrer la casse d'un compresseur et sans un bon diagnostique tu pourrai te retrouver dans le même schémas qu'à l'initial!

desolé si il ya des erreurs, il est tard et suis pas encore couché.