BOUBAFLY,

Si tu as une température de soufflage comme tu l'as dit à 8°C, moi je pense à un probl de débit d'air

Soit tes gaines sont trop longues donc trop de perte de charge soit il y a autre chose qui te bride le réseau

AS tu essayé de mettre le parametre de ventil en pression statique la plus forte pour faire un essai?