website logo
Auteur
avatar
oxtar

Forum » » Clim Panne, dépannage, maintenance » » Mise en alarme PAC Aermec (le retour)


Posté : 30-01-2012 20:13 icone du post

La sonde est normalement une ntc 10kohm, et oui elle est indispensable!
Elle n explique pas le défaut FL, vérifier fluxostat, circulateur et qu il donne bien le bon débit et qu il ne soit pas limite par rapport à l installation .

J essaierai sur une dizaine de jours de le relayer sur un autre défaut , exemple BP, être sur que ce soit bien le fluxostat qui fait son boulot et pas la régulier qui déconne . Ou Le shunté un moment sans le supprimer indéfiniment .
Les Aermec sont assez capricieuse sur le débit .

Si les ventilés tourne au dégivrage , il doivent tourner constamment , sinon réglable dans les paramètres F.

Comme dis plus au modifier éventuellement la température de dégivrage qui doit être de 12° sur ce régulateur par défaut , monter à 18. Mais avant tout sonde!


Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=4288&forum=92