Forum » » Clim Panne, dépannage, maintenance » » Mise en alarme PAC Aermec (le retour)
Posté : 01-02-2012 21:49
Salut.
Je viens d'avoir mon frigoriste qui vient de me dire que selon lui en effet ça doit être le fluxostat.
Il m'a expliqué que pour contrôler le débit, soit on a une languette soit deux fluxo.
Sur ma PAC c'est le deuxième.
J'ai commandé la sonde, après il me faudra regler le problème fluxo.
J'avais une question:
Ne peut-on pas se passer de pressostat?
J'ai trouvé des infos qui disent que
si il n'y avait pas de débit dans l'installation, la machine couperait lorsque la température de sortie atteindrait sa valeur max et si tel n'était pas le cas (sonde défectueuse par exemple) le pressostat Haute Pression devrait couper la machine. C'est comme ça que semblent fonctionner les géothermies et certaines aérotherme...
Qu'en pensez-vous?
Sinon, pour tester mes pressostats, je prends mon multimetre en Ohms (20k) et je coupe mon circulateur. Un côté du multi sur un presso et l'autre côté sur l'autre presso.
Ca doit me mettre une erreur?
Ensuite même test avec le circulateur démarré et je regarde les résultats.
PS: je pense avoir trouvé les presso, ils sont derrière la machine je crois et ils sont verts... Enfin je pense.
Je mets quelques photos:
By
foufoufou666 at 2012-02-01
Qu'en pensez-vous?
Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=4288&forum=92